» Программное обеспечение » OPC-сервера » Резервирование ОРС серверов

Страниц (1): [1]
 

1. sialiv - 05 Октября, 2018 - 16:30:32 - перейти к сообщению
Подскажете как организовать резервирование данных на двух ОРС серверах и переключение скады DataRate на основной сервер и резервный?
2. Support - 08 Октября, 2018 - 14:47:03 - перейти к сообщению
Уточните, пожалуйста:
1. Резервируемые OPC-сервера располагаются на разных компьютерах?
2. OPC-сервер какого прибора вы планируете использовать?
3. У используемого Вами прибора имеются 2 независимых порта связи для подключения?
3. sialiv - 09 Октября, 2018 - 13:50:03 - перейти к сообщению
 Support пишет:
Уточните, пожалуйста:
1. Резервируемые OPC-сервера располагаются на разных компьютерах?
2. OPC-сервер какого прибора вы планируете использовать?
3. У используемого Вами прибора имеются 2 независимых порта связи для подключения?


Сервера на разных компьютерах (2шт) "InSat OPC сервер ProfiNet".
DataRate на отдельном компьютере, подключение через EtherNet.
Есть возможность установить дополнительную сетевую карту.
4. Support - 09 Октября, 2018 - 17:18:12 - перейти к сообщению
В Графическом проекте можно создать 2 коннектора и подключить их к разным OPC-серверам, в том числе и к удаленным. Поскольку нет стандартных средств переключения содержимого с одного источника информации на другой, то скриптом можно переписывать данные во внутренние теги в зависимости состояния атрибутов системного тега OPC-коннектора, и трендировать внутренние теги. Если в вашем проекте будет не очень много тегов, то такой подход достаточно просто осуществить, и это фактически будет резервирование источников данных.
5. sialiv - 10 Октября, 2018 - 08:10:46 - перейти к сообщению
 Support пишет:
В Графическом проекте можно создать 2 коннектора и подключить их к разным OPC-серверам, в том числе и к удаленным. Поскольку нет стандартных средств переключения содержимого с одного источника информации на другой, то скриптом можно переписывать данные во внутренние теги в зависимости состояния атрибутов системного тега OPC-коннектора, и трендировать внутренние теги. Если в вашем проекте будет не очень много тегов, то такой подход достаточно просто осуществить, и это фактически будет резервирование источников данных.


В данном случае будет резервирование каналов связи, при этом, лицензия должна иметь в 2-а раза больше тегов.

Нужно резервировать базу данных в DataRate и при отказе одного рабочего места, резервное рабочее место должно продолжать принимать данные, а после восстановления основного рабочего места синхронизировать базу данных DataRate.

Как это реализовать?
6. Support - 10 Октября, 2018 - 17:15:56 - перейти к сообщению
Разумеется, если Вы создаете 2 одинаковых коннектора, то общее количество точек ввода-вывода возрастет вдвое.
Встроенной подсистемы резервирования трендов и оперативной БД в DataRate нет. Вы можете просто поставить две дублирующие друг друга системы, но никакой синхронизации между ними не будет.