OPC сервер читает состояние входов модуля ОВЕН МВ110224.8А.
Надо прочитать регистры №№ 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44.
Данные обрабатываются в DataRate.

По светодиоду-индикатору модуля ОВЕН видно что OPC читает отдельно каждый регистр.
Как сделать чтобы OPC запрашивал группу 1-44 регистров, а DataRate получал бы их выборочно?

Прописал в TAG-ах OPC сервера все 44 регистра.
Не помогло, запрашивает по одному, даже в режиме мониторинг.
Функция чтения 4 (несколько регистров).

Ещё вопрос.
Лицензия на сервер будет учитывать теги запрошенные в овене или отданные в DataRate?
2. Support - 19 Октября, 2015 - 17:35:00 - перейти к сообщению
Для того чтобы OPC-сервер запрашивал всю группу регистров необходимо, что бы в OPC-сервере регистры были прописаны без пробелов.
Скорее всего в Вашем случае при описании регистров имеются пропуски.
Для анализа данной ситуации можно включить функцию логгирования в OPC-сервере.
Для этого надо сделать следующее
1. Выберите файл/рабочая папка.
2. Отредактируйте файл opc_modbus_dbg.ini , что бы в нём была такая строка : DBG_COMMON=3 DBG_DA=0 DBG_DA_TOOL=0 FS=1024
3. В файле opc_modbus_dbg.log будут запротоколированы запросы и ответы прибора. Можете выслать нам этот файл для анализа.
4. После завершения исследования отредактируйте файл opc_modbus_dbg.ini , что бы в нём была такая строка : DBG_COMMON=0 DBG_DA=0 DBG_DA_TOOL=0 FS=1024
3. sialiv - 19 Октября, 2015 - 18:23:47 - перейти к сообщению
логи
4. sialiv - 19 Октября, 2015 - 18:24:53 - перейти к сообщению
настройки
5. sialiv - 19 Октября, 2015 - 18:26:13 - перейти к сообщению
Экран сервера
6. Support - 21 Октября, 2015 - 16:16:03 - перейти к сообщению
Вы используете OPC-сервер производства КРУГ. По вопросам его эксплуатации обращайтесь на support@krug2000.ru