» Программное обеспечение » SCADA/HMI DataRate » DataRate 5.0 - Исправление ошибки словаря событий при конвертации проекта из старой версии

Страниц (1): [1]
 

1. Ruslan - 15 Октября, 2019 - 08:38:56 - перейти к сообщению
Установил версию DataRate 5.0, открыл в ней проект, созданный в версии 4.1. После верификации проекта появились ошибки словаря событий, хотя в предыдущей версии ошибок не было. Проблему решил протыкиванием каждой строки в колонке "Группа событий". Прошу разработчиков обратить внимание на этот баг.

Подробности на видео: youtube.com/watch?v=cV5JrUWflB4
2. Support - 15 Октября, 2019 - 17:27:00 - перейти к сообщению
Здравствуйте!
В версии 4.2 в Протокол событий были внесены достаточно серьезные изменения, в том числе - добавлена Группа событий. В результате при переходе с более старой версии необходимо при верификации открыть эту Группу в Протоколе событий и пересохранить проект.
Раз Вы перешли в 5.0 сразу из версии 4.1, то у Вас эта особеннность обнаружилась в 5.0.
Ошибки здесь нет, эти действия необходимо выполнить при работе со старыми проектами - 1 раз, при верификации.
Спасибо за Вашу внимательность.

Powered by ExBB FM 1.0 Final