1. sialiv - 28 Апреля, 2020 - 08:33:17 - перейти к сообщению
На компьютере установлена среда исполнения WinCC RT HMI .
Коннектор OPC DA в DR5.0 видит этот сервер, но подключение не происходит.
Подскажите где проблема или нужно другой сервер от Сименса?

ps: скрин экрана во вложении.
2. Support - 30 Апреля, 2020 - 16:42:39 - перейти к сообщению
DataRate не смог поднять экземпляр OPC-сервера по указанному идентификатору.

Причин может быть масса. Возможно его надо руками запускать. Возможно есть какая-то защита или требуется лицензия на подобные действия.

Проверьте работу этого OPC-сервера любым сторонним клиентом, например OPC Matrikon Client. Если сможете увидеть дерево тегов и получить оперативные данные хотя бы по одному тегу, то тут дело непосредственно в связке DataRate и WinCC.

Возможно, OPC-сервер некорректно был зарегистрирован в OPC Enum. OPC Core Components другой версии относительно того, что используется в WinCC могли быть поставлены вместе с DataRate 5.0, а регистрация OPC-сервера заново не проходила.