Support пишет: В Графическом проекте можно создать 2 коннектора и подключить их к разным OPC-серверам, в том числе и к удаленным. Поскольку нет стандартных средств переключения содержимого с одного источника информации на другой, то скриптом можно переписывать данные во внутренние теги в зависимости состояния атрибутов системного тега OPC-коннектора, и трендировать внутренние теги. Если в вашем проекте будет не очень много тегов, то такой подход достаточно просто осуществить, и это фактически будет резервирование источников данных.
В данном случае будет резервирование каналов связи, при этом, лицензия должна иметь в 2-а раза больше тегов.
Нужно резервировать базу данных в DataRate и при отказе одного рабочего места, резервное рабочее место должно продолжать принимать данные, а после восстановления основного рабочего места синхронизировать базу данных DataRate.
Как это реализовать?(Отредактировано автором: 10 Октября, 2018 - 09:31:05) |