Помощь      Поиск      Пользователи      BanList


 Страниц (1): [1]   

> Описание: Обеспечение безотказной работы в DataRate
sialiv
Отправлено: 05 Октября, 2018 - 16:30:32
Post Id



Пользователь
Member


Покинул форум
Сообщений всего: 133
Дата рег-ции: Окт. 2013  





Подскажете как организовать резервирование данных на двух ОРС серверах и переключение скады DataRate на основной сервер и резервный?
 
 Top
Support
Отправлено: 08 Октября, 2018 - 14:47:03
Post Id



Администратор
Full Member


Покинул форум
Сообщений всего: 197
Дата рег-ции: Сент. 2010  





Уточните, пожалуйста:
1. Резервируемые OPC-сервера располагаются на разных компьютерах?
2. OPC-сервер какого прибора вы планируете использовать?
3. У используемого Вами прибора имеются 2 независимых порта связи для подключения?
 
 Top
sialiv
Отправлено: 09 Октября, 2018 - 13:50:03
Post Id



Пользователь
Member


Покинул форум
Сообщений всего: 133
Дата рег-ции: Окт. 2013  





 Support пишет:
Уточните, пожалуйста:
1. Резервируемые OPC-сервера располагаются на разных компьютерах?
2. OPC-сервер какого прибора вы планируете использовать?
3. У используемого Вами прибора имеются 2 независимых порта связи для подключения?


Сервера на разных компьютерах (2шт) "InSat OPC сервер ProfiNet".
DataRate на отдельном компьютере, подключение через EtherNet.
Есть возможность установить дополнительную сетевую карту.
 
 Top
Support
Отправлено: 09 Октября, 2018 - 17:18:12
Post Id



Администратор
Full Member


Покинул форум
Сообщений всего: 197
Дата рег-ции: Сент. 2010  





В Графическом проекте можно создать 2 коннектора и подключить их к разным OPC-серверам, в том числе и к удаленным. Поскольку нет стандартных средств переключения содержимого с одного источника информации на другой, то скриптом можно переписывать данные во внутренние теги в зависимости состояния атрибутов системного тега OPC-коннектора, и трендировать внутренние теги. Если в вашем проекте будет не очень много тегов, то такой подход достаточно просто осуществить, и это фактически будет резервирование источников данных.
 
 Top
sialiv
Отправлено: 10 Октября, 2018 - 08:10:46
Post Id



Пользователь
Member


Покинул форум
Сообщений всего: 133
Дата рег-ции: Окт. 2013  





 Support пишет:
В Графическом проекте можно создать 2 коннектора и подключить их к разным OPC-серверам, в том числе и к удаленным. Поскольку нет стандартных средств переключения содержимого с одного источника информации на другой, то скриптом можно переписывать данные во внутренние теги в зависимости состояния атрибутов системного тега OPC-коннектора, и трендировать внутренние теги. Если в вашем проекте будет не очень много тегов, то такой подход достаточно просто осуществить, и это фактически будет резервирование источников данных.


В данном случае будет резервирование каналов связи, при этом, лицензия должна иметь в 2-а раза больше тегов.

Нужно резервировать базу данных в DataRate и при отказе одного рабочего места, резервное рабочее место должно продолжать принимать данные, а после восстановления основного рабочего места синхронизировать базу данных DataRate.

Как это реализовать?

(Отредактировано автором: 10 Октября, 2018 - 09:31:05)

 
 Top
Support
Отправлено: 10 Октября, 2018 - 17:15:56
Post Id



Администратор
Full Member


Покинул форум
Сообщений всего: 197
Дата рег-ции: Сент. 2010  





Разумеется, если Вы создаете 2 одинаковых коннектора, то общее количество точек ввода-вывода возрастет вдвое.
Встроенной подсистемы резервирования трендов и оперативной БД в DataRate нет. Вы можете просто поставить две дублирующие друг друга системы, но никакой синхронизации между ними не будет.
 
 Top
Страниц (1): [1]
Сейчас эту тему просматривают: 1 (гостей: 1, зарегистрированных: 0)
« OPC-сервера »


Все гости форума могут просматривать этот раздел.
Только зарегистрированные пользователи могут создавать новые темы в этом разделе.
Только зарегистрированные пользователи могут отвечать на сообщения в этом разделе.
 




Powered by ExBB FM 1.0 Final