На компьютере установлена среда исполнения WinCC RT HMI .
Коннектор OPC DA в DR5.0 видит этот сервер, но подключение не происходит.
Подскажите где проблема или нужно другой сервер от Сименса?

ps: скрин экрана во вложении.

Скачать файл: WinCC_DR5.zip
Скачан раз: 142
 
 Top
Support
Отправлено: 30 Апреля, 2020 - 16:42:39
Post Id



Администратор
Full Member


Покинул форум
Сообщений всего: 207
Дата рег-ции: Сент. 2010  





DataRate не смог поднять экземпляр OPC-сервера по указанному идентификатору.

Причин может быть масса. Возможно его надо руками запускать. Возможно есть какая-то защита или требуется лицензия на подобные действия.

Проверьте работу этого OPC-сервера любым сторонним клиентом, например OPC Matrikon Client. Если сможете увидеть дерево тегов и получить оперативные данные хотя бы по одному тегу, то тут дело непосредственно в связке DataRate и WinCC.

Возможно, OPC-сервер некорректно был зарегистрирован в OPC Enum. OPC Core Components другой версии относительно того, что используется в WinCC могли быть поставлены вместе с DataRate 5.0, а регистрация OPC-сервера заново не проходила.
 
 Top
Страниц (1): [1]
Сейчас эту тему просматривают: 1 (гостей: 1, зарегистрированных: 0)
« SCADA/HMI DataRate »


Все гости форума могут просматривать этот раздел.
Только зарегистрированные пользователи могут создавать новые темы в этом разделе.
Только зарегистрированные пользователи могут отвечать на сообщения в этом разделе.
 




Powered by ExBB FM 1.0 Final